Posted by vormy (Участник № / Member № 6028) on :
 
Здравствуйте!
Возникла такая же проблема.
В проекте 2 контроллера Omron CJ1M Подключаются по Ethernet.
В файле omron_ip_addr_tab прописано следующее
0 0.6.0 192.168.250.6:9600
1 0.3.0 192.168.250.3:9600
2 0.2.0.192.168.250.2:9600

С одним любым контроллером Trace mode соединяется, если прописывать оба, то связь теряется, или соединяется только с первым в списке и то с большими задержками и не стабильно.

Подскажите что необходимо сделать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Обратитесь непосредственно в службу техподдержки по hotline@adastra.ru.
 