Posted by Rantrave (Участник № / Member № 6056) on :
 
В чём проблема ? Установил OPC сервер привязал к значениям но почему то выдаёт только целые числа без десятых и сотых..хотя в параметрах сервера указана float величина...
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Возможно, Вы привязали к OPC-источнику непосредственно аргумент экрана.
Надо привязать к OPC-источнику канал FLOAT и его значение выводить на экран.
 
Posted by Rantrave (Участник № / Member № 6056) on :
 
Премного благодарен за исчерпывающий и дельный ответ. Большое спасибо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Кстати, в TRACE MODE есть бесплатный драйвер HART
 