Posted by Eli (Участник № / Member № 6089) on :
 
Здравствуйте.
Пытаюсь создать архивы для некоторых каналов. При редактировании узла, во вкладе Архивы, сконфигурировал СПАД1 (например некий first.rep), который потом указан в вкладке архивация для нескольких каналов (тип float).
Затем я создал два графических объекта - тренд и архивный тренд (свойство "использовать архив" установлено). Данные в реальном времени отображаются на трендах, при это у ГЭ "архивный тренд" в панели инструментов всегда отображено архивные данные прочитаны (при нажатии на него чтения не происходит - тренд архивных данных всегда пустой),а на тренде реального времени эта кнопка заблокирована.

Нужен совет.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Надо проверить настройку "Состояние архива" на вкладке "Архивы".
2. Надо убедиться, что файл архива в папке узла действительно создается и обновляется.
3. К аргументам экрана, которые выводятся на тренды, должны быть привязаны атрибуты РЕАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ соответствующих каналов.
 
Posted by Жигалов Денис Николаевич (Участник № / Member № 6035) on :
 
For Eli.
Все правильно у вас работает. Так как архивный тренд не ведет отображение данных в реальном времени. Надо подождать некоторое время пока он наполнится. Данные с архива читаются очень быстро так как он мал у вас по этому вам не видно что произошла операция чтения.
Если у вас заблокирована кнопка на тренде реального времени то вы не поставили значение использовать архив в истину.
 
Posted by DmitryL (Участник № / Member № 6247) on :
 
Здраствуйте!
Проблема в следующем:
Есть 3 аргумента, один из которых получен разностью двух других (аргумент Х). Есть архивный и "обычный" тренд. Все три аргумента должны отображаться на трендах. Аргумент Х на архивном тренде представлен в виде "нулевой" линии. На "обычном" он отображается корректно. Если я удаляю программу, и подключаю канал аргумента Х, к генератору, то все три графика отображаются правильно на архивном тренде.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Аргумент программы должен быть передан во ВХОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ канала X.
На тренд должно быть выведено РЕАЛЬНОЕ значение канала X.
В крайнем случае присылайте проект на адрес техподдержки hotline@adastra.ru
 
Posted by DmitryL (Участник № / Member № 6247) on :
 
Спасибо. Помогло.
 