This is topic Опрос приборов in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001214.html

Posted by Rantrave (Участник № / Member № 6056) on :
 
Здравствуйте. К HART мультиплексору подключены 14 расходомеров...далее с выхода мультиплексора выходной сигнал подаётся на радиомодем...однако в один момент времени по каналу может пройти посылка только от одного прибора. Можно ли в Трэйс мод организовать последовательный опрос приборов ? Приборы привязаны к OPC серверу
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если Вы по-отдельности можете опросить все расходомеры, то проблем быть не должно.

Каналам опроса по OPC установите Единицу измерения "однократно". Программой включаете один канал, ждете его отработку и выключение, затем включаете следующий. И так по кругу.
 
Posted by Rantrave (Участник № / Member № 6056) on :
 
Спасибо...попробую реализовать.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2