This is topic TRACEMODE6 не запускается под Windows XP Embedded in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001267.html

Posted by JGbGwv95 (Участник № / Member № 6253) on :
 
Добрый день.
Подбирали SCADA под определенный проект, остановились на tracemode. Менеджер из группы AdastraSales уверил, что под ОС Windows XP Embedded tracemode6 работает прекрасно, в качестве демонстрационной системы посоветовал скачать бесплатную версию с сайта, что мы и сделали. Однако после установки системы на тестовый ПК обнаружилась следующая проблема - не запускается exeшник tracemode. Просто не отрабатывает, без вылета каких-либо ошибок.
Характеристики тестового ПК:
Промышленный панельный компьютер с сенсорным экраном. Размер диагонали экрана 8.9", разрешение WSVGA, ЦП Intel Atom N270 с частотой 1.6 ГГц, 1 Гб оперативной памяти, промышленная карта памяти Compact Flash 8 Гб. Пассивное охлаждение (без вентилятора). Интерфейсы: 1x RS-232, 1x RS-232/422/485 (опция), 4x USB2.0, 2x 1 Гбит/c Ethernet. Установлена операционная система Windows XP SP3 Embedded.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Надо создать узел EmbeddedRTM и запускать его в среде XP-embedded под управлением rtmg32.exe.
 
Posted by JGbGwv95 (Участник № / Member № 6253) on :
 
Судя по системным ошибкам не хватало библиотек opengl32.dll,glu32.dll,glut32.dll,crtdll.dll. Подкинули их и все запустилось. А правильно ли мы поняли, что рисовать проект для работы под Embedded необходимо только отдельным узлом EmbeddedRTM? Обычный RTM не запустится?
 
Posted by Жигалов Денис Николаевич (Участник № / Member № 6035) on :
 
Да вы все правильно поняли. Плюс учтите, что EmbeddedRTM беден на графическую составляющую по сравнению с простым RTM.
 
Posted by JGbGwv95 (Участник № / Member № 6253) on :
 
А подскажите, по какой причине не рекомендуется или не следует запускать простой RTM под Windows Embedded? Правильно ли я понимаю, что в базовой инструментальной среде ему соответствует файл rtc.exe? Это связано с каким то ограниченным функционалом? Или он совсем не будет работать? У нас на тестовой машине он запустился. И если использовать EmbeddedRTM то сможем ли мы реализовать проект типа такого http://s2.ipicture.ru/uploads/20131127/nPVgsn6X.jpg + графики + что-то типа журнала тревог. Элементы типа выключателей и разъединителей - динамические, меняют положение в зависимости от приходящего сигнала, принимать и отдавать планируем по Modbus. Просто пока что мы не обнаружили в EmbeddedRTM никакой библиотеки электрических элементов и не нашли способ добавления и отрисовки собственных(это в принципе возможно?).
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Узел RTM можно запустить под Windows XPEmbedded.
Но в этом нет смысла.

Узел EmbeddedRTM в среде Windows XPEmbedded запускается либо под управление соответствующего МикроRTM, либо, в отладочных целях, под управлением rtmg32.exe.

Узел EmbeddedRTM предназначен для поддержки контроллеров.
Графика в этом узле существенно ограничена по сравнению с графикой, реализуемой в узле RTM.
Отчет тревог и соответствующие ГЭ для отображения сообщений в ОТ в узле EmbeddedRTM поддерживаются.
 
Posted by JGbGwv95 (Участник № / Member № 6253) on :
 
Правильно ли мы понимаем схему работы с tracemode6: Проекты создаются в инструментальной среде, на АРМе оператора отображаются через МРВ(МРВ и RTM это одно и то же?)? Вот в качестве АРМа оператора у нас используется ПК под управлением ОС Windows XP SP3 Embedded. Изначально разговор шел о использовании обычного МРВ. Существуют ли какие-либо ограничения на использование данного инструмента в среде Windows XP SP3 Embedded?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Методических ограничений использования узла RTM под управлением МРВ нет.
Возможны системные ограничения в реализации графического интерфейса.
Их надо проверять на практике.
 