Posted by Hip67 (Участник № / Member № 4427) on :
 
Здравствуйте.
Руководствуясь фильмом на вашем сайте http://www.adastra.ru/products/drivers/Delta_DVP/
пытаюсь получить данные с DVP-14SS. ПЛК подключен через COM1 к ноутбуку с отладчиком через конвертер Prolific (http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41)
Получить данные с регистров не удается. В отладчике всегда ноль, а через некоторое время в достоверности каналов появляется F.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пожалуйста запустите профайлер с флагом DEBUGON=200 и пришлите файл профайлера в техпддержку hotline@adastra.ru
 
Posted by Hip67 (Участник № / Member № 4427) on :
 
Отправил файл профайлера в техподдержку
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В присланном файле нет информации о стартовавших COM-портах. Или неправильно задан ключ, или неправильные настройки порта в ИС. Присылайте проект в техподдержку, будем смотреть.
 
Posted by Hip67 (Участник № / Member № 4427) on :
 
Выслал проект в техподдержку
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В первом присланном проекте не было группы COMпорты. Во втором присланном проекте, на первый взгляд, все нормально. Проверьте, правильно ли указан порт, номер станции и регистра, его тип. Есть ли у Вас в этом регистре какое-то значение. Если все правильно, но данные не пойдут, - DEBUGON=200 и все логи в техподдержку.
 
Posted by Hip67 (Участник № / Member № 4427) on :
 
Порт на ПК COM1, номер станции 0, в регистр D10 записываются показания с датчика (16 бит) в реальном времени, в TraceMode в настройках Mitsubishi указан порт 0/SN=00h/D10. Данные все равно не идут, хотя уже достоверность канала, связанного с контроллером, по прошествии времени в F не уходит.

Вот содержимое лога с DEBUGON=200

(9:38:4) INF_LOAD:Starting... 1_0
(9:38:4) INF_RTM:Detected NT6.RTM 6.1
(9:38:4) INF_RTM:Base TRACE MODE 6 Profiler T-Factory RTM+ ver. 6.09.0
(9:38:4) ._.:RTM
(9:38:4) INF_LOAD:max channel = 65535
(9:38:4) INF_LOAD:Load Channels = 2
(9:38:4) INF_LOAD:Templates=0 (math=0 sql=0 scr=0 doc=0 pnl=0)
(9:38:4) INF_LOAD:Objects = 3
(9:38:4) INF_RTM:Timer=0.055s CalcLoop=550ms
(9:38:4) INF_LOAD:LoadTime=0.012s CalcPeriod=550ms
(9:38:4) INF_RTM:available(MB): pm=4009 vm=2047; free(MB): pm=1000 vm=1920 em=0 after load
(9:38:4) INF_RTM:total use(MB): pm=3008 vm=127 after load
(9:38:4) INF_RTM:use(MB): pm=21(21) vm=21(21) pf=0 after load
(9:38:4) INF_RTM:gh:44 uh:81 hh:96 after load
(9:38:6) INF_RS:init string is \\.\COM1: baud=9600 parity=N data=8 stop=1
(9:38:6) WRN_RS:found channels = 1
(9:38:6) INF_IP:hostname is electron
(9:38:6) INF_IP:card0 addr=0.0.0.0
(9:38:6) INF_IP:card1 addr=192.168.1.165
(9:38:6) INF_IP:card2 addr=192.168.1.174
(9:38:6) INF_RTM:start time is 0.156 s
(9:38:6) INF_RTM:total use(MB): pm=3025 vm=200 after start
(9:38:6) INF_RTM:use(MB): pm=31(31) vm=91(91) pf=2875 after start
(9:38:6) INF_RTM:gh:1519 uh:134 hh:214 after start
(9:38:6) INF_FLT:ModeSwitch e15=0000 e18=0000 e20=0000 [0]
(9:38:6) INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=00 e20=00 [src4]
(9:38:6) INF_FLT:No detect condition
(9:38:6) INF_GRAPH:scr:0:popup=0 scrref=0 trend=0,0 update=0
(9:41:9) INF_RTM:stoping...
(9:41:10) INF_RTM:mode=5(Stop) e15=00 e18=00 e20=00 [src0]
(9:41:11) INF_RS:COM1 TRANSACTION=329 ERROR=0 TIME=184.844 BYTES=2632
(9:41:11) INF_RTM:stop time is 1.788 s
(9:41:11) INF_RTM:number of calculation = 329
(9:41:11) INF_RTM:END OF WORK
 
Posted by Hip67 (Участник № / Member № 4427) on :
 
Все, разобрался. Заработало, всем спасибо.
 
Posted by Hip67 (Участник № / Member № 4427) on :
 
Нашел решение проблемы на аналогичной ветке

http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001174.html#000007

Номер станции не должен быть равен 0.

В своем проекте поменял номер станции на 1, запрограммировал PLC на адрес 1.
 