This is topic Реализация команды 0х03 ReadHoldinRegisters Modbus in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Решил ознакомиться с этой SCADA - системой. Демо проект к настройками для обмена поModbus увидел. Но команда 0х03 позволяет считывать за один раз до 125 двухбайтовых регистров. Если читать все это количество, как нам в данном случае, потребуются большие накладные расходы по трафику на формирование 125 кадров. Ладно провод, а если это GPRS связь? Придется существенно переплачивать за трафик. Может быть я с первого взгляда не разобрался, и такая возможность присутствует?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Возможность организации группового запроса регистров с последовательными адресами существует. См. видео-урок " Увеличение скорости опроса контроллера по протоколам Modbus RTU и Modbus TCP с использованием групповых запросов TRACE MODE (учебный фильм)" на http://www.adastra.ru/products/drivers/modbus/. Posted by Транс-Автоматик (Участник № / Member № 6263) on :