This is topic Переключатель каналов in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001278.html

Posted by Eli (Участник № / Member № 6089) on :
 
Здравствуйте. Пытаюсь сделать перепривязку аргументов трендов с помощью ГЭ "Перепривязка каналов":
- создаю три аргумента на экране, два из них соединяю с каналами типа float (связанными с источниками-генераторами),
- ГЭ привязываю к третьему аргументу экрана.
При работе в списке каналов видны каналы-генераторы, но при их выборе значение третьего аргумента не изменяется, однако при сбросе его значение становится равны -1.
Следуя документации привязал к третьему аргументу один из каналов-генератов,результат тот же. Создал третий канал результат и связал его с аргументом- результат тот же.
Что я могу делать не так ? Может ли данный механизм работать с архивными трендами? Если есть возможность пришлите пример, я использую TM 6.09 pro (ключ зарегистрирован, однако не могу создавать топики кроме этой ветки, написал в техподдержку).
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
проще через свойства тренда менять привязки
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Перепривязка ГЭ с помощью ГЭ “Переключатель каналов” неэффективна и фактически не используется ни в одном реальном проекте.
Эти функции в текущем релизе не поддерживаются. Мы внесем это в документацию.

Существуют другие способы перепривязки (групповой и индивидуальной, виртуальной и динамической), более продуктивные.

Обратите внимание на возможность привязки специального аргумента экрана с типом данных HANDLE.
В него передаются ID переключаемых каналов.

Еще одна из возможных альтернатив – использование канала CALL.MUX (см.документацию).
 
Posted by Eli (Участник № / Member № 6089) on :
 
С помощью Call.Mux и ГЭ Меню, удалось соорудить нечто похожее на всплывающий список, перепривязка трендов работает (тренды реального времени).

А как поступить с архивными трендами (архивы локальные) ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Уточните, пожалуйста, в чем вы видите разницу между перепривязками кривых тренда в режиме просмотра ткущих и архивных данных.
Пришлите Ваш проект с разъяснениями на адрес техподдержки.
 
Posted by Eli (Участник № / Member № 6089) on :
 
Отослал
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
При перепривязке аргументов экрана через CALL.MUX на экран передаются текущие значения привязываемого аргумента, т.е. текущие значения привязываемых параметров.

Посылаю Вам пример на базе Вашего проекта с перепривязкой аргументов экрана с помощью вспомогательных аргументов с типом данных HANDLE.

Обращаю Ваше внимание на задание в выпадающих меню ID привязываемых каналов.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2