This is topic Управление дискретным модулем in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001302.html

Posted by sergeykrasichkov (Участник № / Member № 6256) on :
 
Добрый день, мне нужно реализовать управление 4мя реле при помощи модуля i7067, я столкнулся с такой проблемой: Создал распределенные УСО, в котором создал группу подключений i7067, указал номер, тип сигнала, направление, адрес прибора в сети RS485, далее создал канал Hex16 типа Out, привязал к выходу в УСО, но нечего не происходит,не когда я ввожу (0 или 1) в параметры канала, нет моргания светодиода на модуле, горит равномерно, com порт настроен верно так как Модуль 7017 подключенный к этой же сети работает,и еще интересует почему когда создаешь в УСО модуль i7067D создается один канал, заранее благодарен и очень надеюсь на Ваш совет
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Согласно протоколу DCON для модулей I-70XX, обмен данными осуществляется не битами, а байтами или регистрами.
У модуля i7067 7 дискретных выходов. Все 7 дискретных сигналов передаются единовременно одним каналом.
Поэтому настройка "Канала" должна быть оставлена равной 0.
Вам необходимо сформировать в "канале Hex16 типа Out" значение, соответствующее нужным сигналам на всех 7 выходах модуля.
 
Posted by sergeykrasichkov (Участник № / Member № 6256) on :
 
Извините, а есть ли какой либо пример на подобную тему
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Точно такого примера нет.
Аналогичный пример смотрите в разделе "Быстрый стар/Часть первая/Подключение модуля удаленного ввода сигналов".
Там осуществлено подключение модуля аналогового ввода той же серии.
 
Posted by sergeykrasichkov (Участник № / Member № 6256) on :
 
Добрый день, я сделал следующее создал канал hex16 типа Out, привязал его к выходу в "Распределенных УСО",создал программу где происходит упаковка бит (значение каналов присвоенное например к нопке) а выходным значением сделал тот самый канал hex 16, но к сожалению нечего не вышло, посоветуйте пожалуйста в чем может быть ошибка
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В программе аргумент INT/OUT должен (!) записывать значение в атрибут ВХОДНОЕ_ЗНАЧЕНИЕ канала hex16 типа Out.
Проверьте, изменяется ли соответственно РЕАЛЬНОЕ_ЗНАЧЕНИЕ канала hex16 типа Out и чему равен атрибут 4 (Достоверность) этого канала (можно через окно "Просмотр компонентов").
Если значение канала изменяется правильно и атрибут 4 равен T, сигнал должен передаваться в модуль.

Обратите внимание, что в модулях отдельно настраивается использование контрольной суммы при обмене (ДА или НЕТ). Такие же настройки должны быть заданы в настройках соответствующих "Источников/Приемников".
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2