This is topic Обмен с Wago 750-881 in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Добрый день! Прошу Вас помочь в настройке обмена между SCADA Trace Mode с контроллером WAGO 750-881 по протоколу ModBus TCP. Требуется считать 16 каналов первого модуля дискретного ввода. Создаю в слое Источники/приемники компонент Rin_word(4), указываю параметры порт:0, адрес:1, канал:0, ну и соотв. протокол TCP/IP и прописывю IP-адрес. Затем создаю канал HEX_16 и делаю привязку. При запуске профайлера, в окне компонентов все биты нулевые, что не соответствует действительности. В программе Modscan состояния входов отображаются верно.
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
дискретный ввод = другая функция ModBus
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Надо обязательно провести диагностику, задав ключ DEBUGON=400 в файле конфигурирования запуска узла *.cnf (см раздел "Приложения/Задание параметров работы мониторов ...").
Тогда в профайлерном протоколе (<name_file_dbb>.txt), будут сообщения об ошибках обмена.
Posted by sergey_girshev (Участник № / Member № 6346) on :
Отправил файлы проекта на hotline@adastra.ru Прошу помочь выявить ошибку.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Ответ выслан электронной почтой. Проблема в некорректной записи в стоке "IP-адрес" в настройках Источника.