This is topic Обмен с modbus slave через Wago 750-881 и serial module 750-652 in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Добрый день! Подскажите, возможно ли организовать обмен информацией в системе со следующей конфигурацией:
Верхний уровень - master - Trace Mode, который обменивается информацией с контроллером Wago 750-881 по протоколу modbus-TCP. К контроллеру Wago через модули последовательного интерфейса 750-652 подключен контроллер Carel (modbus-rtu) запрограммированный на чтение параметров системы вентиляции (с известными адресами переменных). вопрос: может ли контроллер wago в этом случае выступать как пассивный конвертер интерфейсов, и как в это. случае организовать необходимые запросы в Trace Mode на чтение переменных из Carel.
Либо это невозможно, и нужно будет программировать Wago и считывать переменные с него по modbus-tcp?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Trace Mode 6 будет опрашивать Modbus-переменные в памяти контроллера WAGO. Как он заполняет эту память, для мастера Modbus значения не имеет. Все параметры вентиляции, передаваемые контроллером Carel контроллеру WAGO, должны быть отображены в Modbus-переменных контроллера WAGO.