Posted by Alex von Bumb (Участник № / Member № 6253) on :
 
Добрый день.
Пытаюсь организовать управление по 104 протоколу.
Управление задаю через ГЭ ‘Текст’, по клику передаю 1 на указанный адрес. В окне просмотра компонентов вижу, что 1 передается и релюха щелкает. Через 5 секунд релюха отщелкивает обратно и по идее я опять могу подавать управление, однако опять подать 1 я не могу, так как сброс не организован (В окне просмотра компонентов вижу, что 1 все еще висит) соответственно кнопка по второму разу не работает.
Что я делаю не так? Можно ли организовать сброс значения после передачи?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В релизе 6.09.
Задайте исполнительному OUT-каналу, получающему сигнал от экрана, в настройках периода обработки "Единица измерения"=CALC EXE.
 
Posted by Alex von Bumb (Участник № / Member № 6253) on :
 
Спасибо, помогло.
 