This is topic Profibus DP in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001368.html

Posted by Dmitry-ACY (Участник № / Member № 6516) on :
 
Добрый день. Возможно ли как-то решить следующую задачу? Имеется система управления Grunfos Control MPC с протоколом Profibus DP. Описание протокола от разработчика данной системы управления я получил. Не подскажите, как возможно реализовать связь с данной системой с помощью Trace mode? Если возможно, то поподробнее, т.к. с данным протоколом работаю впервые. Должен ли это быть обязательно OPC? Требуется ли приобретение коммуникационной карты? Если да, то какой? Либо это должен быть какой-то шлюз(пр. Anybus Communicator “Profibus DP Slave” )?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Profibus DP непосредственно в Trace Mode 6 не поддерживается. Можно использовать OP-сервер. Тип коммуникационной карты должен быть задан производителем оборудования или OPC-сервера.

Возможно, что эта система управления поддерживает и другие протоколы обмена, например, Modbus. В этом случае решение задачи будет существенно проще.
 
Posted by Dmitry-ACY (Участник № / Member № 6516) on :
 
Система управления-то поддерживает и другие протоколы, но на объекте уже она стоит именно с этим протоколом. Спасибо за информацию.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2