Владеем ключом TRACE MODE на 64000 точек ввода-вывода 33779Q 280206008816912. Версия Trace Mode 6.08 Есть несколько проблем с подключением приборов марки Emerson Floboss 107. Проблемы подключения таковы: Сконфигурирована система для опроса 3 приборов. Каждый прибор подключен к Moxa 5150 через виртуальные Com порты(каждый прибор имеет свой Com порт COM1,2,3). Адрес прибора у всех устройств равен 1 Так же сконфигурирован файл TMcom_0.cnf MDB_FLAG=14 MDB_FLOATCNV=101 MDB_AFCNV01=4096 END_OF_CNF Проект сконфигурирован по демо-проекту ROC_FB_MBD_RTU_prof.prj скачанного с вашего сайта. Но при MDB_FLAG=14 мгновенные значения в канале Call.chgroupreq каждого прибора ловят флаг недостоверности и не читаются Такая же ситуация наблюдается при MDB_FLAG=10 так как сейчас устройство на Com 2 отсутствует При MDB_FLAG=2 работает соответственно только прибор на Com 1 При MDB_FLAG=8 работает соответственно только прибор на Com 3 Т.е. вместе приборы отказываются работать а работают только по одному, помогите пожалуйста в данном вопросе.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :