This is topic Работа с интерфейсом rs 232 in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Доброго дня, подскажите пожалуйста существует 2 объекта работающие по интерфейсу rs232 через прозрачный канал с помощью модемов moxa, подскажите как можно организовать последовательность опроса интерфейса так как у нас данные с 2х объектов периодически перемешиваются
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
При правильной настройке "Источников/Приемников" и таймаута для двух объектов при обмене по одному RS 232 (правильнее, RS 485) "перемешивания" данных быть не должно. Надо сделать перехват трафика COM-порта с помощью какого-либо PortMon и установить причину появления ложных ответов. В частности, устройства могут отвечать с большим опозданием, превышающим заданный у COM-порта таймаут. По какому протоколу организуется обмен?
Posted by sergeykrasichkov (Участник № / Member № 6256) on :
протакол Dcon, есть подозрение что сбои появляются при не стабильной связи у мобильного оператора, у каждого канала есть время опроса, или пересчета,по умолчанию 1Calc цикл, оно должно как то соотносится с временем ожидания ком порта
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Время ожидания ответа задается для всех транзакций по выбранному COM-порту в соответствующей настройке COM-порта узла в проекте.