This is topic Помогите разобраться с подключением контроллера modbus in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Здравствуйте, в общем передо мной стоит задача сделать так чтобы в trace mode считало значение получаемое от порта I5(верхняя стрелка), и передать значение в Q2 чтобы загорелась лампочка, как я понял считывать значение нужно при помощи Rin_Byte, но не знаю какие значения задавать в Адресе и Канале, можете ли поподробнее рассказать, документацию читал - не помогло Прилаживаю картинку, на которой обозначил стрелочками необходимые вход\выход Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Адресация Modbus-переменных (настройка "Канал"), номер устройства (настройка "Адрес"), используемые Modbus-функции, настройки COM-порта в проекте должны соответствовать рабочей документации http://www.intechnics.ru/download/APB%20PLC%20Manual%20rus.pdf
по первой ссылке не переходит, а видео-урок посмотрел, не помогло у меня есть документация на этот прибор там говорится что адреса портов I0-I127, проходят в величине 100-17F, я перевожу это в HEX-систему получается что I5 = 69, заношу значение в адрес и данные не считываются
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
I5 это 105 исходя из предоставленной документации
Posted by LoveHardGame (Участник № / Member № 6582) on :
т.е. адрес следует вводить 0х105?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В поле "Канал" надо внести адрес переменной 0x105.
Posted by LoveHardGame (Участник № / Member № 6582) on :
ввёл адрес 0х0 канал 0х105 - не помогло
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В поле "Адрес" надо указывать номер устройства в Modbus-сети. Он устанавливается в устройстве при его настройке.
Posted by LoveHardGame (Участник № / Member № 6582) on :
одно устройство подключено всего лишь
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Все равно у него должен быть задан сетевой номер, которому должно соответствовать поле "Адрес". Обращение к устройству с адресом 0 по стандарту Modbus является широковещательным. На такой запрос устройства не должны отвечать.
Posted by LoveHardGame (Участник № / Member № 6582) on :
а как узнать этот адрес, я просто подключал устройство через USB, без каких-либо настроек
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Согласно руководству пользователя (см. ссылку выше) адрес ПЛК устанавливается на служебном экране SETUP.