Posted by lenasher (Участник № / Member № 6606) on :
 
Для диагностики состояния COM порта использую ARG_000. Не происходит изменения состояния с Ошибки(9) на Норма(0). В обратную сторону (Норма (0) -> Ошибка(9) ) все работает. При чем, чтобы увидеть, что состояние Норма, необходимо перезапустить профайлер.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В текущем релизе диагностические переменные всегда показывают код последней обнаруженной ошибки.
Если ошибок было несколько, в некоторых случаях указывается время обнаружения предпоследней ошибки.

Восстановление потока обмена с устройством по RS надо контролировать по атрибуту ДОСТОВЕРНОСТЬ канала обмена.

Для группового анализа недостоверности можно использовать CALL с типом вызова 12, 13 или 14 при ПАРАМЕТР=1.
 
Posted by lenasher (Участник № / Member № 6606) on :
 
" CALL с типом вызова 12, 13 или 14 "
Есть пример с использованием CALL c данным типом вызова? Где он задается?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Создаете канал типа CALL.
В поле "Тип вызова" из выпадающего списка выбираете 1 из вариантов с символами "=", "<" или "<=".
Задаете в поле "Параметр" "1".

Создаете нужное количество аргументов и привязываете к ним анализируемые каналы.
 