This is topic WinPac TM6 in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001416.html

Posted by edgar k (Участник № / Member № 5659) on :
 
Здравствуйте!
Контроллер WP8831 TM6.Как запрограммировать дополнительную корзину на 8 слотов из ТМ6(base)?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В слое "Источники/Приемники" создать группу "Распределенные УСО_(DCS)/I8000".
В этой группе по слотам установить нужные модули, задав им параметры настройки в соответствии с рекомендациями раздела документации "Обмен с контроллерами и УСО/Особенности устройств/Контроллеры ICP-DAS/Модули i-8xxx":
" Номер порта – номер COM-порта, уменьшенный на 1;
Адрес – адрес модуля;
Слот= 0;
Канал – номер канала в модулях аналогового ввода-вывода. "

Создать в узле COM-порт с нужными настройками.
 