Здравствуйте! Контроллер WP8831 TM6.Как запрограммировать дополнительную корзину на 8 слотов из ТМ6(base)?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В слое "Источники/Приемники" создать группу "Распределенные УСО_(DCS)/I8000". В этой группе по слотам установить нужные модули, задав им параметры настройки в соответствии с рекомендациями раздела документации "Обмен с контроллерами и УСО/Особенности устройств/Контроллеры ICP-DAS/Модули i-8xxx": " Номер порта – номер COM-порта, уменьшенный на 1; Адрес – адрес модуля; Слот= 0; Канал – номер канала в модулях аналогового ввода-вывода. "