Posted by Rantrave (Участник № / Member № 6056) on :
 
Добрый день. Пишу по поводу показаний уровнемера. При настройке персчёта тока в уровень показания соответствуют однако при наполнении ёмкости всё больше различаются в сторону уменьшения хотя на плиском модуле уровнемера уровень совпадает. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема. Коммерческая версия продукта зарегистрированая но почему тол доступ в коммерческую ветку закрыт.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Надо сверять по документации на прибор диапазон полученных от уровнемера (не преобразованных) значений с реальным уровнем и формулу преобразования, которую Вы заложили в пользовательскую программу.

Откорректируйте свой пользовательский профиль в форуме (указанием 15-значного регистрационного номера лицензии инструментальной среды) и уведомите нас с просьбой расширить Вами права. Наименование организации, от которой произведена регистрация лицензии, должно совпадать с наименованием организации в Вашем профиле.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us