Posted by Hip67 (Участник № / Member № 4427) on :
 
Добрый день.

Не могу получить данные из контроллера FP0R по Modbus RTU.

Настроил порт контроллера.
Тип передачи Modbus RTU master/slave, адрес станции 1, 9600, 8-1-n.

В проекте ТМ настроил Источники/Приемники Modbus - Rout_Byte.
Номер порта 0х5 (COM6)
Адрес 0x1
Канал 0x0
Modbus
Input
Дискрет

и Ком-порт:
Com6
Master
9600
0x3f8
8-1-n
остальное по умолчанию

При запуске проекта канал связанный с Rout_Byte выдает недостоверность, а в разделе Протокол 1 служебной панели МРВ каждую секунду выдается ошибка:
ERR_RS:COM6 err=9 ch=Rout_Byte(1)#3[3]

Подскажите, в чем может быть проблема?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Не пришел ответ в заданное время. Проверьте связь с устройством, устройство, адресацию. Работает ли устройство со своей утилитой, установленной на том же компьютере с теми же настройками? Сделайте перехват данных по COM-порту с утилитой и TRACE MODE. Сравните полученные данные.
 