Posted by zicst (Участник № / Member № 4997) on :
 
Создал DLL (там создаются сокеты для приема/отправки), имеются 4-ре экспортируемые функции (по два параметра в каждой)!
Создал Program и там экспортирую данные функции.
При отладке самого компонента Program все работает (передается/принимается), но при запуске отладки профайлером Program вообще не вызывается. Стоит закоментировать вызовы экспортируемых функций - все гуд, компонент вызывается и работает.

Было бы счастьем узнать у многоуважаемой поддержки о данных особенностях исполнения компонента Programa!!!

Заранее огромное спасибо!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Где размещена вызываемая программой DLL?
Она должна находиться в папке узла.

В протоколе профайлера должны быть сообщения о проблемах с вызовом DLL.
 
Posted by zicst (Участник № / Member № 4997) on :
 
Именно в папке узла и находится!
Вот что-то имеется:

INF_LOAD:Node=0 tags=2 templates=2 obj=2
INF_LOAD:Max: tags=16777215 templates=32767 obj=32767
ERR_LOAD:CalcProg.FirstArg(0) dead loop with FirstScr.2
ERR_LOAD:CalcProg.CommandReg(1) dead loop with FirstScr.0
ERR_LOAD:CalcProg.Value(2) dead loop with FirstScr.1
INF_LOAD:Node type=90901000
INF_LOAD:RTM_1
INF_LOAD:Found CH=2 Resource=1 ExtResurce=1
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это не протокол профайлера. Это протокол компиляции узла. В протоколе компиляции отмечены 3 недопустимых ошибки: кольцевые связи аргументов программы и экранов.
Протокол профайлера - это текстовый файл, имя которого совпадает с именем базы каналов (файл с расширением *.dbb).
 
Posted by zicst (Участник № / Member № 4997) on :
 
(9:14:33) INF_LOAD:Starting... ProjDll_0
(9:14:33) INF_RTM:Detected NT6.RTM 6.1
(9:14:33) INF_RTM:Base TRACE MODE 6 Profiler T-Factory RTM+ ver. 6.09.0
(9:14:33) ._.:RTM
(9:14:33) INF_LOAD:max channel = 65535
(9:14:33) INF_LOAD:Load Channels = 2
(9:14:33) WRN_LOAD:Templates load error 22,ID=0 Type=1
(9:14:33) INF_LOAD:Templates=1 (math=0 sql=0 scr=1 doc=0 pnl=0)
(9:14:33) INF_LOAD:Objects = 3
(9:14:33) INF_RTM:Timer=0.055s CalcLoop=550ms
(9:14:33) INF_LOAD:LoadTime=0.013s CalcPeriod=550ms
(9:14:33) INF_RTM:available(MB): pm=8191 vm=2047; free(MB): pm=4991 vm=1925 em=0 after load
(9:14:33) INF_RTM:total use(MB): pm=3199 vm=121 after load
(9:14:33) INF_RTM:use(MB): pm=20(20) vm=20(20) pf=1 after load
(9:14:33) INF_RTM:gh:35 uh:72 hh:98 after load
(9:14:37) INF_IP:hostname is MegaComp
(9:14:37) INF_IP:card0 addr=0.0.0.0
(9:14:37) INF_IP:card1 addr=172.24.1.42
(9:14:37) INF_RTM:start time is 0.023 s
(9:14:37) INF_RTM:total use(MB): pm=3217 vm=262 after start
(9:14:37) INF_RTM:use(MB): pm=39(47) vm=118(118) pf=21138 after start
(9:14:37) INF_RTM:gh:1534 uh:159 hh:266 after start
(9:14:37) INF_FLT:ModeSwitch e15=0000 e18=0000 e20=0000 [0]
(9:14:37) INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=00 e20=00 [src4]
(9:14:37) INF_FLT:No detect condition
(9:14:37) INF_GRAPH:scr:1:popup=0 scrref=0 trend=0,0 update=1
(9:15:11) INF_RTM:stoping...
(9:15:12) INF_RTM:mode=5(Stop) e15=00 e18=00 e20=00 [src0]
(9:15:13) INF_RTM:stop time is 0.712 s
(9:15:13) INF_RTM:number of calculation = 58
(9:15:13) INF_RTM:END OF WORK
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
"(9:14:33) WRN_LOAD:Templates load error 22,ID=0 Type=1"
Эта запись означает, что программа вызывает внешнюю DLL, которая не найдена в папке узла.
 
Posted by zicst (Участник № / Member № 4997) on :
 
Вопрос снят, спасибо (изменил имя библиотеки, возможно какой-то глюк)!
 