This is topic Последовательная обработка каналов in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001478.html

Posted by Яна Бойцова (Участник № / Member № 6862) on :
 
Очередность обработки каналов зависит от их ID при разработке проекта.
К примеру, были созданы Экран1 ID1 и Экран2 ID2. При запуске профайлера у нас первоначально откроется экран с ID1, а как сделать чтобы при запуске профайлера у нас открывался Экран2 с ID2?
Каналом Call.AsyncCollection надо пользоваться?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В настройках канала CALL, вызывающего Экран2, надо задать начальное значение 2:
"Особенности вызова графического экрана.
...
Атрибут (0, R) канала вызова экрана задает следующие действия:

1 – сделать экран невидимым;

2 – сделать экран видимым; "
 