This is topic Масштабирование in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001495.html

Posted by Rantrave (Участник № / Member № 6056) on :
 
Здравствуйте. К каналу привязан уровнемер 4-20 ма,установлено масштабирование.Проблема в том что значения на уровнемере сильно отличаются от значений в Trace Mode.Даже если всё вроде бы в порядке через некоторое время погрешность возрастает. Хотя сверка по уровнемеру и рулетке показывает совпадение уровнемера. Подскажите пожалуйста что я неправильно делаю.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если масштабирование осуществляется только заданием множителя и смещения в свойствах канала FLOAT (без использования дополнительной программы), причину погрешности отображения следует искать в работе измерительного канала - первичного преобразователя (датчика) и вторичного преобразователя (нормализатора сигнала).
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2