Posted by kenny153 (Участник № / Member № 6990) on :
 
Связь ТМ 6 с расходомером Bronkhorst осуществляется с помощью DDE клиента через сервер FlowDDE. В результате запроса могу считать значение расхода, но задать значение уставки не получается. Значение уставки записывается в сервер на доли секунды далее происходит сброс в ноль. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Канал DDE_OUT получает значение с экрана?
Аргумент экрана имеет тип OUT?
Какой атрибут канала DDE_OUT привязан к аргументу экрана?
OUT-аргумент экрана должен быть привязан к атрибуту "ВХОДНОЕ_ЗНАЧЕНИЕ" канала DDE_OUT.
2. Если Вы формируете значение уставки программно, кроме указанных условий привязки атрибутов канала DDE_OUT надо убедиться в том, что после посылки значения уставки программа не сбрасывает его в 0.
3. Тег "Уставка" сервера FlowDDE должен допускать внешнюю запись в него и в него не записывается, например, текущее значение уставки от расходомера или от другого задатчика.
 