This is topic Связь с расходомером Bronkhorst in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Связь ТМ 6 с расходомером Bronkhorst осуществляется с помощью DDE клиента через сервер FlowDDE. В результате запроса могу считать значение расхода, но задать значение уставки не получается. Значение уставки записывается в сервер на доли секунды далее происходит сброс в ноль. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Канал DDE_OUT получает значение с экрана? Аргумент экрана имеет тип OUT? Какой атрибут канала DDE_OUT привязан к аргументу экрана? OUT-аргумент экрана должен быть привязан к атрибуту "ВХОДНОЕ_ЗНАЧЕНИЕ" канала DDE_OUT. 2. Если Вы формируете значение уставки программно, кроме указанных условий привязки атрибутов канала DDE_OUT надо убедиться в том, что после посылки значения уставки программа не сбрасывает его в 0. 3. Тег "Уставка" сервера FlowDDE должен допускать внешнюю запись в него и в него не записывается, например, текущее значение уставки от расходомера или от другого задатчика.