Posted by Роман_1 (Участник № / Member № 6639) on :
 
Скачал с сайта www.adastra.ru примеры по видео для подключения ТРМ 138 к trace mode 6(base). Однако почему то примеры(что через Modbus, что через протокол Овен) не хотят получать данные с ТРМ 138, хотя через софт(конфигуратор) от овен связь есть.
Смог посмотреть в профайлере через служебную панель MRB(вкладка протокол1) сообщение вида:"Текущее время, ERR_RS:номер COM-порта err=9 Имя параметра". Что это за err=9 и как бороться.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ошибка 9 - отсутствие ответа от устройства в течение таймаута, заданного в настройках COM-порта в проекте.
Причины отсутствия ответа могут быть разные:
- номер COM-порта, заданный в настройках "Источников", не соответствует реальному COM-порту, заданному в проекте,
- неадекватные настройки COM-порта,
- неверный адрес Modbus-устройства в настройках "Источника",
- неверный номер Modbus-переменной ("Канал") в "Источнике",
- неправильный тип используемой Modbus-функции.

В качестве универсального средства диагностики можно предложить организовать перехват трафика COM-порта при опросах от "Конфигуратора" и от МРВ и сравнить кадры транзакций в обоих вариантах.
 
Posted by DimaZh (Участник № / Member № 1718) on :
 
Роман, у Вас получилось?
в примере адрес чтения температуры - 2, а в документации -3.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Видео-урок основан на работе стенда с реальным контроллером ТРМ 138.
 
Posted by 01Анатолий01 (Участник № / Member № 7191) on :
 
Здравствуйте уважаемые форумчане и модераторы.У меня аналогичная ситуация:скачал пример,подсоединил прибор трм138,через конфигуратор установил прот.ОВЕН>cохранил на диск>в МРВ>запустил профайлер и температуру канала1 показывает,состояние реле тоже показывает,тренд тоже пытается работать а уставки нет 00 кажет и в прибор изменения не вносит.Подскажите где моя ошибка?Анатолий.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Запрошен проект и протоколы перехвата трафика COM-порта.
Запрошенные материалы к нам не поступили.
 
Posted by maslovsergey1994 (Участник № / Member № 7417) on :
 
Здравствуйте! Необходимо с монитора реального времени управлять логическими устройствами прибора(включение и выключение + выбор датчика, который будет обрабатывать выбранное устройство). Подскажите пожалуйста как это реализовать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Надо по документации на прибор убедиться, что эти параметры могут управляться дистанционно, найти в документации идентификаторы и форматы данных этих параметров в зависимости от используемого протокола обмена (Modbus или ОВЕН).
Затем создать необходимые компоненты в слое "Источники/Приемники" и привязанные к ним каналы OUT в узле.
 
Posted by kuzia972 (Участник № / Member № 8105) on :
 
Здравствуйте уважаемые форумчане и модераторы. Скачал пример,подсоединил прибор трм138,через конфигуратор установил прот.ОВЕН (прошивка прибора 037 других протоколов нет)>cохранил на диск>в МРВ>запустил профайлер и температуру канала1 показывает,состояние реле тоже показывает,тренд работает а уставки нет 00 кажет и в прибор изменения не вносит.Подскажите где моя ошибка?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Уточните, канал OUT при работе достоверен? Проверьте, по документации и конфигуратору, действительно ли совпадает с заданным в источниках/приемниках проекта TRACE MODE реальный адрес и другие параметры этой переменной для этого конкретного устройства?

Если противоречий не обнаружите, необходима диагностика. Задайте в конфигурационном файле *.cnf в папке узла проекта ключ DEBUGON=200. Описано в справке: Приложения -> Задание параметров работы мониторов -> Задание параметров работы мониторов -> Файл CNF. В профайлерный текстовый протокол в этой же папке будут записываться диагностические данные по обмену по последовательному порту.
 
Posted by kuzia972 (Участник № / Member № 8105) on :
 
Здравствуйте. Проверил, совпадает с заданным в источниках/приемниках проекта TRACE MODE реальный адрес и другие параметры этой переменной для этого конкретного устройства, и из конфигуратора уставка видна и изменяется. (Задайте в конфигурационном файле *.cnf в папке узла проекта ключ DEBUGON=200.)-все перерыл но так и не понял-где он.
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
-Создать канал INPUT для чтения уставки;
-Убедиться что значение в ТМ показывается правильное(заданное когда-то конфигуратором);
-Изменить значения канала задающего уставку( должен быть OUTPUT и выбран правильный формат данных в диалоге настройки I/O в поле тип);
 
Posted by kuzia972 (Участник № / Member № 8105) on :
 
-Создал канал INPUT для чтения уставки;
значение в ТМ не показывается (заданное когда-то конфигуратором);
источники/приемники-C.SP-тип 1,2-int.3-6-float -направление INPUT
 
Posted by kuzia972 (Участник № / Member № 8105) on :
 
Я скачал этот пример TRM138OWEN_base.prj с этого сайта и посмотрел видео о подключении ТРМ138 к компьютеру тоже с этого сайта, в чем же у меня ошибка? Может поэтому- ОВЕН (прошивка прибора 037 других протоколов нет).
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Нужна диагностика. Напишите на адрес техподдержки просьбу выслать инструкции по диагностики обмена, сошлитесь на этот топик.
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
-Создал канал INPUT для чтения уставки;
значение в ТМ не показывается (заданное когда-то конфигуратором)