Пытаюсь получить данные из БД MySQL. Выполняю алгоритм подключения к БД. Составляю запрос. Проверяю выполнение запроса. Все хорошо. Но когда запускаю МРВ в Панели МРВ у канала SQLQuery в строке 240 ERR надпись "connection error". Что произошло не так?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Как Вы проверяете ("Проверяю выполнение запроса. Все хорошо.")? Как реализуете запрос при запуске профайлера? Профайлер запускается на том же ПК, где Вы "проверяли запрос"?
Posted by Яна Бойцова (Участник № / Member № 6862) on :
После создания запроса с помощью "Мастер создания запроса" перехожу на вкладку "Запрос", в Браузере запросов вижу свой созданный запрос, жму на человечка, в окне "Отчет" вижу: задать ARG_000=2016-09-22 11:21:57 задать ARG_001=5 задать ARG_000=2016-09-22 12:58:03 задать ARG_001=5
Что соответствует двум моим записям в таблице. Запускаю МРВ и эти значения (хоть и привязанные к экрану) не отображаются.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Запустить МРВ мало. Надо инициировать SQL-запрос. См. в документации, как инициировать запрос ("Выполнение SQL-запросов в реальном времени").
Posted by Яна Бойцова (Участник № / Member № 6862) on :
Знаю, создаю программу, которая подает на вход канал запроса 1 с заданной периодичностью.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В "Панели МРВ" в Панели МРВ у канала SQLQuery в строке 240 ERR надпись "connection error" сохраняется? Пока есть это сообщение данных получить нельзя. В аргументах SQL-запроса есть нужные значения?
Запросы были абсолютно одинаковы. Проблема решилась, когда дополнительно в "Подключении к базе данных" заполнились пустые строки: "пользователь", "пароль", "хост", "порт".
Posted by Яна Бойцова (Участник № / Member № 6862) on :
Вроде бы все хорошо получается, но... Канал TIME в панели МРВ корректно отображает время из БД. Но аргумент Экрана меняет свое значение только с интервалом в 1,5 - 2 минуты. И то по какому-то своему закону. С чем это связано?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Нельзя ли Ваши вопросы увязать с Вашим же топиком http://forum.adastra.ru/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=31;t=001510;p=0#000005? "поняла Вас, ошибка моя. значение канала TIME привязывалось к ГЭ "Текст". При привязке к ГЭ "Дата и время" все встало на круги своя." Это разные проекты? Разные ПК? Разные БД? Разные разработчики?
Posted by Яна Бойцова (Участник № / Member № 6862) on :