This is topic МЭК-608705-5-104 in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Здравствуйте. Пытался передать данные от ТМ на эмулятор по мэк-104 на двух компьютерах по локальной сети. ТМ является сервером, эмулятор мэк-104 - клиентом. Как понял из ролика, то в данном случае в TM нужно только задать передаваемые данные и создать файл TMcom_xx. Но эмулятор не видит TM. Использовал разные эмуляторы, но ничего не вышло. Скажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и нужно ли ещё что-то настраивать в ТМ?
Posted by stud12345 (Участник № / Member № 7119) on :
Пересмотрел видео, понял, что сервер-мэк, только в платной версии.
Posted by malevanyev (Участник № / Member № 7693) on :
Добрый день! Подскажите в чем ошибка, необходимо осуществить синхронизацию точного времени по 104. Получаем 103 кадр с меткой времени. Адрес 0. В TM6 создан источник параметр 2 = 1 Направление Input Тип Float Доп. IEC104; IP=x.x.x.x; IDT=103; IOA=0; Привязан к каналу TIME INPUT. Поставлен флаг регистратор.
Когда происходит отправка IDT=103 и служеб. панели МРВ в канал TIME записывается, например , 1,53718е+009 . Однако на ГЭ дата\время, привязанному к текущему, синхронизация не наблюдается. ПС. также, согласно справчнику, создан cnf файл с записью SP104_USE=ON END_OF_CNF
Что нужно исправить чтобы произошла синхр. времени и как в этом убедиться?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Какое устройство Вы используете в качестве сервера протокола МЭК 104?
2. Кроме синхронизации другие параметры Вы от этого устройства получаете?
3. Как Вы представляете себе "синхронизацию"? Вы создали в клиенте МЭК 104 необходимые компоненты для передачи в сервер МЭК 104 новой метки времени?
4. Почему Вы "получаете" метку времени в канал FLOAT, а не в канал TIME?
5. Почему в канал TIME для отправки времени Вы передаете число в формате FLOAT?
ключ "SP104_USE_103=ON" предназначен для разрешения приема IDT103 и последующей коррекции системного времени в режиме server-IEC104(серверный режим в базовой версии не поддерживается) в режиме client-104 канал output с IDT103 отправляет свое значение не изменяя системного времени компьютера