Здравствуйте. При работе с архивом возникла такая проблема. При попытке его экспорта в текстовый файл, он не извлекается, а самоувеличивается. Был 12 Мб вырос до 16 ГБ. Подскажите, пожалуйста, как это исправить и все-таки извлечь данные?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Обновиться через ЛК на нашем сайте до релиза 6.101. В профайлере базовой версии поддерживается выборка из архива только за текущие сутки.
Здравствуйте. Нужно сохранять значения примерно 25 аналоговых сигналов раз в 1 минуту. Глубина должна быть 3 месяца. Затем эти данные нужно выводить в архивную таблицу и на тренд. Для реализации этого необходимо создать СПАД-архив? Тогда вопрос, какая у СПАД-архива глубина в базовой версии? Пока еще не нашел информацию как с архивами работать.
Posted by jenyak542 (Участник № / Member № 9353) on :
Еще хочу уточнить, есть ли ограничения на глубину чтения данных из СПАД-архива при покупке базовой лицензии для МРВ?
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
Для работы с архивами необходимо создавать СПАД-архив.
По умолчанию, каналы с признаком архивирование записываются в архив при изменении значения канала. Что бы они записывались со строгой периодичностью необходимо настроить опрос устройств с заданным периодом (при том если значение не изменится, то и не запишется, что бы лишний раз не "захламлять" архив) или настроить принудительную запись.
Размер архива задается как размер файла. Можно дополнительно написать программу, которая будет с заданной периодичностью создавать копию архива.
Вопросы по лицензированию (в том числе и по отличиям между базовой и профессиональной линиями) Вы можете задать нашим менеджерам напрямую по E-mail: sales@adastra.ru или позвонить в офис по телефону: +7 (495) 771-71-74, они с удовольствием на них ответят.