Добрый день уважаемые. Пробую подключить ТРМ132М (овен) к ТМ6 через ModBus. Через ОРС Овен ее вижу. Нужно 2 канала 25 и 31. В ТМ6 оба настраиваю. Оба идентичны, только разные номера переменных. На МРВ работает только один. Второй на мгновенье показывает реальное значение и зависает. В протоколе ошибка 9. Что она означает?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Из документации, о диагностике интерфейсных потоков ("Отладка проекта/Коды диагностируемых ошибок/Коды диагностируемых ошибок"): " 9, ERR_RT_TIMEOUT – превышен таймаут; " За время, заданное в настройках COM-порта, не получен ожидаемый ответ.
Проверьте идентичность всех полей настройки двух "Источников", включая номер COM-порта и "Адрес" - номер устройства.
Выключите первый канал, проверьте отдельно функционирование второго канала.
Какое устройство Вы используете в качестве конвертора RS 242/485? Соответствуют ли настройки COM-порта настройкам этого конвертора?
В файле конфигурирования запуска узла ("Приложения/Заданием параметров работы мониторов") задайте ключ DEBUGON=80000200 В профайлерном протоколе будет более подробная информация о всех транзакциях обмена по Modbus RTU.
Запустите перехватчик трафика COM-порта (например, PortMon) и отследите все запросы и ответы ка через OPC ОВЕН, так через МРВ.