This is topic вопрос по виртуальному порту in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, будет ли работать такая связка: Устройство Modbus Slave подключено через RS485/Ethernet преобразователь к порту Ethernet компьютера , на котором настроен виртуальный СОМ порт и установлена Trace Mode (базовая версия)
Или нужно будет использовать еще один 485/Eth преобразователь на стороне ПК?
Спасибо.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Если драйвер виртуального COM-порта соответствует системному API Windows, проблем быть не должно.
Posted by sa104 (Участник № / Member № 5825) on :
Спасибо.
Уточните еще пожалуйста. Если к этому же виртуальному порту OPC сервер подключен, будет ли он мешать обмену? Иными словами, если через один преобразователь Eth/RS485 одновременно подключены MODBUS Slave устройство и электросчетчик. Счетчик опрашивается OPC сервером, slave устройство непосредственно из TRAC MODE. Так будет работать, или надо отдельный порт для каждой задачи?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Для каждой задачи нужен свой COM-порт.
Posted by sa104 (Участник № / Member № 5825) on :