Posted by sa104 (Участник № / Member № 5825) on :
 
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, будет ли работать такая связка:
Устройство Modbus Slave подключено через RS485/Ethernet преобразователь к порту Ethernet компьютера , на котором настроен виртуальный СОМ порт и установлена Trace Mode (базовая версия)

Или нужно будет использовать еще один 485/Eth преобразователь на стороне ПК?

Спасибо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если драйвер виртуального COM-порта соответствует системному API Windows, проблем быть не должно.
 
Posted by sa104 (Участник № / Member № 5825) on :
 
Спасибо.

Уточните еще пожалуйста. Если к этому же виртуальному порту OPC сервер подключен, будет ли он мешать обмену?
Иными словами, если через один преобразователь Eth/RS485 одновременно подключены MODBUS Slave устройство и электросчетчик. Счетчик опрашивается OPC сервером, slave устройство непосредственно из TRAC MODE. Так будет работать, или надо отдельный порт для каждой задачи?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для каждой задачи нужен свой COM-порт.
 
Posted by sa104 (Участник № / Member № 5825) on :
 
Спасибо
 