Posted by sa104 (Участник № / Member № 5825) on :
 
Добрый день.
Подскажите, какой функцией MODBUS TCP можно реализовать функцию записи 0x10 (write multiple register) Просто я в слое источники-приемники такой функции не нашел. Или понял, тогда похоже W_Word(16) подойдет?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Функция W_Word(16) как раз и предназначена для групповой записи в Modbus-регистры.
Если компонент W_Word(16) будет привязан к каналу HEX16, записываться будет только 1 регистр. Если привязать к каналу CALL.ChGroupReg, будет осуществляться групповая запись.
Это документировано в справочной системе.
 
Posted by sa104 (Участник № / Member № 5825) on :
 
Спасибо!
 