This is topic вопрос по Modbus TCP in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001574.html

Posted by sa104 (Участник № / Member № 5825) on :
 
Добрый день.
Подскажите, можно ли уменьшить время реакции на изменение атрибута - достоверность в канале. Вернее, как сделать, чтобы этот атрибут более оперативно реагировал на состояние подключения.

Использую Modbus TCP. При пропадании связи атрибут достоверность остается активным еще 20-30 сек. Можно ли уменьшить это время до 2-3 сек.?
 
Posted by fenestarh (Участник № / Member № 6982) on :
 
Мне кажется значение этого атрибута зависит от настроек TCP. Попробуйте поиграться с таймаутами TCP. Вот тут (http://opds.sut.ru/old/electronic_manuals/RStevens_TCP_IP/glava21.html) и тут (https://support.microsoft.com/ru-ru/help/170359/how-to-modify-the-tcp-ip-maximum-retransmission-time-out) немного информации.

Вот ещё пара параметров, для файла *.cnf:
TCP_DIFCONN<nn>=<число секунд>таймаут переподключения. В случае ошибки соединения попытка подключения предпринимается спустя время, заданное данным ключом (значение по умолчанию – 30с, nn – номер протокола);
TCP_DISCONN<nn>=<число секунд>таймаут разрыва соединения. Если в ходе нормального обмена с устройством наступает момент, когда не проходит посылка, то сокет не уничтожается, а в течение времени, заданного данным ключом, примерно 1 раз в 10с предпринимается попытка повторной отправки посылки. Если отправить посылку не удается, по истечении таймаута сокет уничтожается. Значение данного таймаута по умолчанию – 0, что соответствует уничтожению сокета через 1 минуту;
 
Posted by sa104 (Участник № / Member № 5825) on :
 
Спасибо ) Для меня это слишком глубоко..
Оставил, как есть.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2