This is topic TraceMode и AllenBradley PLC5 in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001612.html

Posted by Sergey Vilkov (Участник № / Member № 7657) on :
 
Доброго времени.

Имеется AllenBradley PLC5/40E, к нему подключена плата 1785-ENET. В одной сети с этим PLC5 имеется компьютер с базовым МРВ TraceMode 6.10. Можно ли заставить TraceMode читать из PLC5 значения из файла N7 типа int именно через Ethernet? Попытка сделать это с помощью добавления в "Источники/Приёмники" Группы PLC, а в ней AllenBradley_IP_Group не приводит к успеху... Или связъ должна быть через RSLinx?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Драйвер, вложенный в Trace Mode 6, написан более 15 лет назад без поддержки фирмы-держателя протокола.
Единственная пользовательская попытка использования этого драйвера показала, что этот драйвер надо дорабатывать с целью адаптации к актуальным прошивкам в контроллерах.
К сожалению, выполнить эту работу не представляется возможным ввиду отсутствия заинтересованности со стороны изготовителя контроллеров.

Реально надо осуществлять обмен через RSLinx.
 