Posted by leshukov (Участник № / Member № 7934) on :
 
Не удается подключить бесплатную библиотеку в базовую версию Trase Mode. Выполняю подключение по
уроку в youtube.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Перепроверили процедуры, описанные в видео-уроке.
Проблем не обнаружили.

Опишите, пожалуйста, по шагам все Ваши действия, включая формат выбранной библиотеки и место ее размещения.
 
Posted by leshukov (Участник № / Member № 7934) on :
 
Высылаю копии экрана по почте.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
По видео-уроку библиотеку следует размещать по адресу
"c:\ProgramData\AdAstra\Trace Mode IDE 6 Base\.." ,
а Вы разместили ее по адресу
"c:\Program Files (x86)\AdAstra Research Group\Trace Mode IDE 6 Base\.."

Надо исправить размещение библиотеки.
 
Posted by leshukov (Участник № / Member № 7934) on :
 
Да, действительно так. Исправил, библиотека появилась. Благодарю.
 