This is topic ПР200 по TCP\IP in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Здравствуйте. Помогите начинающему! Подключил ОВЕН ПР200 по сом порту к TRACE MODE базовая бесплатная версия 6.10.1. Все работает. Пробую сделать тоже самое по локальной сети с помощью конвертера USR-TCP232-304, ничего не получается, нет связи. При запуске профайлера через Веб монитор на конвертере видно что пакеты на прием поступают.
Вопрос: где копать?
2. мешает ли антивирус? 3. работает ли в, принципе, по сети бесплатный пакет?
Заранее спасибо.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Для TRACE MODE это должно быть прозрачное соединение. Настройки как при непосредственном подключении через COM - порт.
Для диагностики обмена по порту установите в файл *.cnf в папке узла проекта ключ:
DEBUGON=F0000210 END_OF_CNF <пустая строка>
После перезапуска проекта в профайлерный протокол в папке узла проекта будет записываться диагностическая информация по обмену через порт.
Posted by ВладВВВ (Участник № / Member № 8289) on :
Файл с таким расширением в папке отсутствует. Как как еще можно про диагностировать обмен?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Файл описан в справке: Приложения -> Задание параметров работы мониторов -> Задание параметров работы мониторов -> Файл CNF
Создается переименованием обычного текстового файла *.TXT, созданного в Блокноте, в "TMcom_XX.cnf".