This is topic Достоверность канала FLOAT in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001676.html

Posted by vg (Участник № / Member № 8172) on :
 
Здравствуйте.

В новом проекте реализую управление атрибутом "Состояние" каналов FLOAT по нажатию кнопки, расположенной на экране.

Собственно по нажатию кнопки передаю в аргумент экрана "1" типом передачи XOR (т.к. также меняю название и цвет кнопки по нажатию). Таких кнопок кстати две, каждая отвечает за свои каналы. Из этих аргументов значение переправляется в программу с простым кодом:

PROGRAM
VAR_INPUT startBtn1 : REAL; END_VAR
VAR_INPUT startBtn2 : REAL; END_VAR
VAR_OUTPUT out1 : BOOL; END_VAR
VAR_OUTPUT out2 : BOOL; END_VAR
VAR_OUTPUT out3 : BOOL; END_VAR
VAR_OUTPUT out4 : BOOL; END_VAR

if startBtn1 == 1 then
out1 = false;
out2 = false;
else
out1 = true;
out2 = true;
end_if;
if startBtn2 == 1 then
out3 = false;
out4 = false;
else
out3 = true;
out4 = true;
end_if;

END_PROGRAM

Соответственно переменные startBtn1,2 привязаны к аргументу экрана, в который по нажатию кнопки передаётся "1" или "0". А переменные out1,2,3,4 привязаны к атрибуту "Состояние" каналов FLOAT.

Проблема заключается в том, что если я привязываю все 4 переменные out, то через череду нажатий (как правило 3) у всех каналов, за которые отвечает кнопка появляется достоверность _F, хотя состояние продолжает меняться при нажатиях. Но значения уже не обновляются, застывают (в каналах их тоже нет).

Юмор в том, что если отвязать одну переменную out (любую) и привязать только 3 канала из 4-х, то никакой ошибки достоверности не возникает.

P.S.
Делал подобное в прошлом проекте, и ничего подобного не возникало, работало корректно.

Если поможет, то вот такой текст ошибки получаю в протоколе профайлера:

(14:41:50) ERR_TCP:recieve wrong ident from Виброскорость1
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пришлите проект на почту Технической Поддержки.

Судя по коду ошибки ERR_TCP, у Вас происходит сетевой обмен. Вы управляете Состоянием каналов для сетевого обмена?
 
Posted by vg (Участник № / Member № 8172) on :
 
Проект выслал.

По сети(с помощью ModBus TCP/IP) я забираю данные с восьмиканального устройства. Управление состоянием нужно для остановки и возобновления "обновления" данных в ГЭ "Текст".
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Управление атрибутом Состояние не влияет на атрибут Достоверность.

(14:41:50) ERR_TCP:recieve wrong ident from Виброскорость1

Ошибка информирует - получен неверный идентификатор.
Рекомендую проверить сетевую инфраструктуру.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2