This is topic 0501: SIAD Start Error in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Добрый день. При старте МРВ+ появляется сообщение 0501: SIAD Start Error. Операционная система Windows 10 Pro. МРВ установлен в папку Program Files (x86). Дал разрешения на доступ к папке, в которой лежит архив, всем возможным пользователям. Запуск МРВ от имени администратора результата не дает. При этом ф папке узла файл с разрешение rep создается.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Подобная ошибка может возникать при повреждении файлов архива. Может быть связана, к примеру, с повреждением жесткого диска. Удалите/переместите файл архива, проверьте работоспособность жесткого диска, перенесите проект и архив на другой физический диск.
Posted by LykovNikolay (Участник № / Member № 8323) on :
Файл архива с расширением .rep удалял. Он создается заново при старте МРВ. Компьютер новый, жесткие диски новые, операционная система лицензионная. Единственный нюанс: на компьютере физически два жестких диска, но из них сделан Raid массив 0 (зеркалирование).
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Ранее этот проект работал без этой ошибки? Какой релиз TRACE MODE Вы используете?
По возможности, запустите проект на ПК без зеркалирования.
Posted by LykovNikolay (Участник № / Member № 8323) on :
МРВ+ Базовый 6.10.2 Проект работал без ошибок до тех пор пока не появились каналы с архивированием. На другом ПК без лицензии будет работать архивирование, если запустить проект из IDE?
Posted by LykovNikolay (Участник № / Member № 8323) on :
Попробовал на другом компьютере без зеркалирования. Результат такой же https://yadi.sk/i/QZJrylhdG2Y9PA Posted by LykovNikolay (Участник № / Member № 8323) on :
Активировал на компьютере встроенную учетную запись Администратор, перенес проект и архив на другой диск - не помогло.
Posted by LykovNikolay (Участник № / Member № 8323) on :
Создал пустой проект с одним каналом на данном компьютере. Канал архивируется. Какая то проблема именно с проектом. Прошу помощи.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Пришлите на электронную почту Технической Поддержки Ваш проект (prj-файл) и папку проекта (целиком).
Posted by LykovNikolay (Участник № / Member № 8323) on :
Путем удаления кусков проекта, нашел причину сбоя. Причиной ошибки является опция "Использовать архив" элемента "Тренд" на одном из экранов. Если эту опцию установить в False, то все работает. Проблема в том, что мен эта опция нужна... Проект с не устраненной ошибкой отправляю на почту.
Posted by LykovNikolay (Участник № / Member № 8323) on :
Решено! Ошибка возникает если в графическом элементе "Тренд" установлено флаг "Использовать архив", более 46 линий и размер буфера 1000000. Если уменьшить буфер или количество линий, то ошибка пропадает. Причем на другом ПК ошибка возникала с числом линий 46. Возможно это зависит от объема оперативной памяти.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
quote:Отправитель / Originally posted by LykovNikolay: Проект с не устраненной ошибкой отправляю на почту.
Письмо с проектом мы не получили. Адрес Технической Поддержки Вы можете уточнить в Личном Кабинете.
При работе с ГЭ Тренд в архивном режиме необходимо учитывать, что Тренд отрисовывает все свои кривые (даже если убрали флаг Видимость). Если у Вас на одном ГЭ Тренд 46+ кривых, то при переходе в архивных режим, Тренд запрашивает у архива все данные на каждую кривую за весь отображаемый временной интервал. Учитывайте, что 1.000.000 точек на каждую кривую.
Разделите Ваши кривые на несколько ГЭ Тренд.
Posted by Василий70 (Участник № / Member № 8417) on :
Здравствуйте! Точно такая же проблемма на версии Double Force Doc GSM MRB+ 6.10.2. Включаем архивацию одного канала. При запуске проекта всплывает ошибка 0501 SIAD start error. Пробовали на win7 и win2019srv. Патчи стоят.
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
Установите в файл *cnf (описан в справке: Приложения -> Задание параметров работы мониторов -> Задание параметров работы мониторов -> Файл CNF) для диагностики работы архивов ключ:
DEBUGON=810 END_OF_CNF <пустая строка>
Пришлите проект и папку узла проекта после тестирования с полученными логами на электронную почту технической поддержки.