This is topic Резервированное соединение по протоколу МЭК-608705-5-104 in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Здравствуйте. Есть возможность в Trace Mode создавать резервированное соединение по протоколу iec104. Есть 2 слейва ASDU, COT, IOA одинаковые, отличаются только IP адреса. Как настроить автоматическое переключение ТМ с одного адреса на другой, при потере соединения на каком-то из них? Пробовал разные ключи: AUTO_ON, FAST_ON, PING_ON, результата так и не добился.
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on 21-09-2020 13:51:
В источнике Link в строке Дополнительно должно быть указано два ip-адреса. IEC104;IP=XXX.XXX.XXX.XXX;IP2=YYY.YYY.YYY.YYY;
Сначала подключение по первому адресу, если потеря соединения, то по второму.
Posted by user123 (Участник № / Member № 8475) on 22-09-2020 06:02:
Да я так и делал, но так не работает. В итоге методом перебора возможных вариантов нашел рабочий. Вместо IP=XXX.XXX.XXX.XXX;IP2=YYY.YYY.YYY.YYY; нужно писать TCP=XXX.XXX.XXX.XXX;TCP2=YYY.YYY.YYY.YYY;... Почему так не понятно.
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on 22-09-2020 11:57:
Если работает TCP2=, то у Вас используется TCP. IP2= работает если UDP.
Справочная система - Обмен с контроллерами и УСО - Обмен по встроенным протоколам - Обмен по встроенным протоколам по сети