здравствуйте, помогите пожалуйста я решил попробовать сделать такой же опыт с трм 251 только я использую преобразователь интерфейсоф АС4 а за место лампочки и термопары я использую термосопротивление который встроен в миниатюрную печь ЭП10 эта же печь используется за место лампочки программу и наладить работу технолога хотел так жк через трейс мод который я взял из обучающего видео хотел сначала проверить работу через первую программу но все было по нулям хоть у меня там выходил сначала только СОМ3 да я сразу поменял выход в самой программе но все равно по нулям хорошо думаю я поменяю СОМ3 на СОМ2 уже не программе а в панели управления устройствами в свойствах у самого преобразователя интерфейсоф программу трейс мода ну то есть сам prj файл где уже был СОМ2 чтобы обратно самому не менять на наличие уже своих ошибок при этом конфигуратор все время параметры регулятора записывал без ошибок но все равно все четно все по 0 поэтому я обращаюсь к вам при этом на ютубе в коменнтариях по гайду с этим трмом там ответили что возможно всамой программе проблема
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
ТРМ должен быть настроен на работу по протоколу Modbus.
В настройках источника номер порта тоже меняли? COM2 соответствует значение 0х1 и т.д.
Нуль - тоже значение, необходимо определить достоверность этого значения. Как наблюдаете проблему? Только в графической части? Через пару минут после запуска проверьте показания в дереве каналов (вид - панель МРВ - компоненты). Достоверны ли каналы, получающие данные от устройства (атрибут 004,I)? Если значение недостоверно (_F), то следует искать проблему в подключении.
АС-4 имеет свое ПО, создающее на ПК виртуальный COM-порт, необходимо убедиться, что этот порт создан в системе и отображался в Диспетчере устройств. При настройках COM-порта в узле проследите, чтобы они были адекватны настройкам виртуального COM-порта. Задайте таймаут у COM-порта 1500 мс. Проверьте, чтобы COM-порт был не занят. Его может занимать только одно приложение. На этой шине есть еще устройства? Оставьте только одно устройство.
Попробуйте опросить прибор собственной утилитой ОВЕН с этого же ПК с использованием этого же порта. Если есть возможность, сделайте перехват обмена по данном COM-порту с помощью сторонней утилиты, сниффера. Проанализируйте перехват.
Posted by razdor (Участник № / Member № 8791) on :
спасибо, все заработало только вот пошли следующие проблемы в первой программе где просто показывается график все работает отлично текущая температура показывается правильно без задержек патом запустил вторую программу но график уже показывает странно он показывает значения только которые раньше были через какое то случайное время при этом график точно такой же как и в первой программе и при этом еще есть проблема с уставками то есть когда я их пытаюсь выставить через программу то ничего не меняются в самой программе то есть в трейс моде там отображаются уставки только то те которые заведены в регулятор вручную при этом я все равно могу запустить или остановить работу регулятора ладно подумал я есть же еще третья программа где уже была осуществлена работа с вентилятором воспользуюсь пожалуй ей просто приделаю вентилятор к своему стенду как я и сделал но увы и в этом моменте тоже что не так выдает ошибку 21:24:38, 0301, invalid connect for until_xx addr=192.168.10.105[502] err=10060:etimedout
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
Стандартная ошибка сокета в Windows: WSAETIMEDOUT (10060) • Перевод: Истекло время ожидания подключения. • Описание: попытка подключения не удалась, поскольку подключаемая сторона не ответила правильно после определенного периода времени или установка подключения не удалась, потому что подключенный узел не отвечает.
Проверяйте, или настройки подключения не верны, или устройства там нет/не работает.