This is topic Настройка и управление ТРМ101 через TRACE MODE in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001728.html

Posted by Александр О (Участник № / Member № 8869) on :
 
Я только начинаю знакомиться с TRACE MODE. Скачал базовую бесплатную версию. На сегодня это 6.10.2
У меня есть задача по настройке пид-регуляторов ОВЕН ТРМ101 ( 3 шт.) для поддержания температуры на реальном объекте. Они подключены по протоколу ОВЕН через преобразователь АС4. Установил конфигуратор и ОРС сервер ОВЕН. В них всё работает. Все параметры читаются. В ОРС сервере, во время опроса, можно указывать новые значения параметров, и они записываются в память прибора. Сетевые адреса приборов 0, 8 и 16.
Нужно создать в TRACE MODE простую графику для настройки пид-регулятора.
Например: https://www.youtube.com/watch?v=PEBQKq4CQUg&t=13s
Пересмотрел многие видеоуроки для начинающих. Работаю через ОРС сервер ОВЕН. Тренд рисует график температуры, уставки и выходного сигнала. В текстовых ячейках читаются все нужные параметры. Не получается только одно. Никак не могу заставить работать кнопки или другие графические элементы, которые позволяют внести в память прибора изменения нужных параметров регулирования и уставки, а также подавать команду r-S (пуск-стоп процесса регулирования).
Как настроить тэги, каналы и аргументы экрана, чтобы можно было оперативно менять настройки пид-регулятора?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Для подключения ТРМ101 есть встроенный драйвер подключения по RS (без OPC-сервера)
Видео-урок
https://www.youtube.com/watch?v=skIlTaJFJPg

Для управления с экрана достаточно создать Графический Элемент Кнопка и привязать его к аргументу экрана (Подробно описано в Справочной Системе - Быстрый Старт - Часть Первая).
Аргумент экрана связать с каналом интересующего параметра, а его связать с необходимым источником-приемником.

В случае, если обязательно использование подключения к opc-серверу, то настройка управляющей кнопки аналогична. Только ее необходимо будет подключить у opc-источнику/приемнику.
 
Posted by Александр О (Участник № / Member № 8869) on :
 
Разобрался. Если нужно считывать какой либо параметр настройки из прибора и оперативно менять его, с записью в память прибора, нужно:
1. Для каждого такого параметра создать два одинаковых элемента в слое "источники/приёмники". Один с направлением "input", другой с направлением "output". Имена должны отличаться.
2. Создать два аналогичных канала.
3. Создать два аналогичных аргумента экрана.
4. Для аргумента экрана "output" установить привязку "входное значение".
Для ГЭ текст или кнопка назначить в общих свойствах текст-привязка-аргумент экрана "input", для отображения текущего значения. Вид индикации "значение". На вкладке "события" этого ГЭ по нажатию кнопки установить тип передачи "ввести и передать", к строке "результат" привязать аргумент экрана типа "output". Тогда, при нажатии на ГЭ будет появляться окошко, где вносим новое значение параметра и "OK". Через секунду, новое значение параметра записывается в память прибора и отображается на ГЭ.

Раздел Справочной системы, который Вы посоветовали, описывает данный способ не до конца и в обратном порядке, начиная с создания ГЭ, по которому создаётся один аргумент экрана и т.д. Доходит только до создания одного канала ...
На данный способ меня натолкнули другие подобные темы на данном форуме.
Спасибо Всем!
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Я рад, что Вы получили положительный результат.

Разработка проекта может производиться как от источников-приемников к экранам, так и наоборот.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2