Posted by CaspeR27 (Участник № / Member № 8933) on :
 
Имеется несколько десятков переменных типа INT, несущих статус рабочих устройств(bit 2-авария). Как правильно реализовать отчет тревог? я не совсем понял принцип работы словаря сообщений, для каждой переменной будет свой словарь?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Если сообщение одно и то же, то достаточно одного словаря на несколько каналов. Просто привязать к каналу (в настройках канала - Индекс аварийного словаря) словарь. Словарь для HEX, задать категорию, сообщение и направление для нужных битов. В настройках узла не забыть задать ведение Отчета тревог. Когда у привязанных каналов возведется настроенный в словаре бит, данное сообщение уйдет в отчет тревог.

Описано в справке в разделе Архивирование - Отчет тревог узла - Сообщения по каналам.

У нас есть видеоурок по управлению тревогами, где можно скачать проект примера: http://www.adastra.ru/products/overview/alarming/
 
Posted by CaspeR27 (Участник № / Member № 8933) on :
 
К сожалению, часть сообщений различаются
Как быть в этом случае?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Или создавать несколько словарей, для каждого свой, или собрать все аварийные биты в один канал (например программно - на языке FBD есть блоки, собирающие биты) и сделать для него один словарь с несколькими сообщениям.
 
Posted by CaspeR27 (Участник № / Member № 8933) on :
 
Спасибо за помощь!
 