This is topic Фаервол между ИС и МРВ in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Здравствуйте, я настраиваю фаервол между ИС и МРВ. Правильно ли я понимаю, что команды от ИС до МРВ осуществляются через TCP:1027? Используется ли этот порт только для связи ИС и МРВ или может использоваться еще для чего то?
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
Здравствуйте. К сожалению, Вы не совсем правильно понимаете.
Во-первых, для межузловой связи используются порты 1025, 1026 и 1027. Не рекомендуется использовать данные порты для других (параллельных с межузловой связью) задач.
Во-вторых, Среда Разработки (ИС) служит для разработки проекта. В ИС встроен Профайлер для проведения отладки проекта. И организовывать отправку команды из ИС в МРВ не имеет практического смысла. Организовывать обмен необходимо между двумя и более МРВ. Которые, кстати говоря, рекомендуется зарегистрировать в Личном Кабинете.