This is topic Подключение к GE Fanuc 90-70 по SNPX через Ethernet порт in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001759.html

Posted by DmitryEvg (Участник № / Member № 9152) on :
 
Здравствуйте!
Интересует вопрос реализации подключения в Trace Mode к ПЛК GE Fanuc 90-70 по протоколу SNPX через Ethernet, а не через COM-порт.
Возможно ли подключиться через Ethernet?
Подключение по SNPX через COM-порт проводилось, связь есть. Необходимо подключиться через Ethernet.
Подключения по протоколу MODBUS TCP/IP не рассматривается.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Здравствуйте!
Данные контроллеры рекомендуется подключать с использованием протокола Modbus. Примеры подключения по данному протоколу на сайте: http://www.adastra.ru/products/drivers/modbus/
 
Posted by DmitryEvg (Участник № / Member № 9152) on :
 
Вопрос был не о том, как рекомендуется подключать данные контроллеры.
Вопрос заключается в следующем: возможно ли подключение по протоколу SNPX через порт Ethernet, а не через COM-порт?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
У нас нет такого опыта и нет информации о подобном опыте других Пользователей.

Вы можете попробовать использовать N-порт. Со стороны Trace Mode подключение к виртуальному COM-порту, а со стороны Fanuc подключение по RS к N-порту. Теоретически, это должно работать.
 
Posted by DmitryEvg (Участник № / Member № 9152) on :
 
Благодарю за ответ!
 