This is topic Ссылка на экран in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
На одном из экранов есть ГЭ "Ссылка на экран" с 5ю подэкранами. В МРВ все работает стабильно, но когда запускаешь NLL из 5 подэкранов открывается только один. В чем может быть проблема?
Posted by CaspeR27 (Участник № / Member № 8933) on :
И как правильно настроить адаптеры в RTM и Console?
Posted by CaspeR27 (Участник № / Member № 8933) on :
Пока дождешься ответа техподдержки, можно успеть весь комп верх тормашками перевернуть
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
quote:Отправитель / Originally posted by CaspeR27: На одном из экранов есть ГЭ "Ссылка на экран" с 5ю подэкранами. В МРВ все работает стабильно, но когда запускаешь NLL из 5 подэкранов открывается только один. В чем может быть проблема?
Не рекомендуется для узлов типа Console использовать ГЭ "Ссылка на экран".
Проблема в конкретном случае может быть в настройке привязки в ГЭ "Ссылка на экран". Она должна быть к реально существующим каналам Call.Screen, которые есть в узле Console.
quote:Отправитель / Originally posted by CaspeR27: И как правильно настроить адаптеры в RTM и Console?
Для обоих узлов необходимо установить флаги "Прием" и "Посылка" для того сетевого адаптера (сетевой карты), который используются в обмене. Не системный. Для узла RTM рекомендуется указать конкретный сетевой адрес (для узла Console не обязательно)
Posted by CaspeR27 (Участник № / Member № 8933) on :
Проблема оказалась в брандмауэре. Он не пропускал соединение. Еще вопрос, каналы класса CALL, которые ссылаются на один и тот же экран, могут быть на сервере и АРМе?
Posted by CaspeR27 (Участник № / Member № 8933) on :
Я просто перетащил драг/дропом экраны на оба узла. Будет ли корректно работать?
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
quote:Отправитель / Originally posted by CaspeR27: Проблема оказалась в брандмауэре. Он не пропускал соединение. Еще вопрос, каналы класса CALL, которые ссылаются на один и тот же экран, могут быть на сервере и АРМе?
В общем случае, это так и должно работать. Один и тот же шаблон экрана можно использовать в нескольких узлах (так же несколько раз в одном узле).
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
quote:Отправитель / Originally posted by CaspeR27: Я просто перетащил драг/дропом экраны на оба узла. Будет ли корректно работать?
Не будет. Выше уже описано, что
Не рекомендуется для узлов типа Console использовать ГЭ "Ссылка на экран".
Проблема в конкретном случае может быть в настройке привязки в ГЭ "Ссылка на экран". Она должна быть к реально существующим каналам Call.Screen, которые есть в узле Console.
Проверьте есть ли в узле Console каналы вызова этих шаблонов экрана. Проверьте в настройках ГЭ "Ссылка на экран" выбраны ли каналы вызова шаблона экрана из узла Console.
В общем случае, если Вы планируете один шаблон с ГЭ "ссылка на экран" использовать в обоих узлах (RTM и NLL), то придется создать копию оригинального шаблона экрана и во втором шаблоне в ГЭ "Ссылка на экран" сделать корректные привязки.
Однако, повторюсь, для узла Console не рекомендуется использовать ГЭ "Ссылка на экран". Рекомендуется реализовать отдельным экраном.