Добрый день. Есть система с четырьмя пользователями Диспетчер (клиент сервер), Директор, Инженер, ЕДДС. Раньше все пользователи были в одной локальной сети, сейчас одно АРМ (ЕДДС) необходимо подключить удаленно. В проекте не нашел где прописываются IP адреса сервера для подключения клиентов в нему, нашёл только номера узлов по ним как я понял у клиентов отображается есть ли связь с сервером, а у сервера кто из клиентов сейчас подключен к серверу. Как клиент понимает по какому адресу обращаться не понятно. В свойствах клиентов есть строчка IP адрес. Подскажите как правильно настроить систему, кому прописывать IPшники и по какому порту идут запросы? Диспетчер, директор инженер остаются в локальной сети, ЕДДС в внешней. Как понимаю в проекте нужно прописать внешний IP сервера (маршрутизатора) а на маршрутизаторе сделать проброс адресов / портов.
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
Добрый день. Первым делом, рекомендую зарегистрировать Продукты Trace Mode, которые Вы используете.
При разработке любой клиент-серверной системы опираются на то, что все узлы проекта находятся либо в одной локальной подсети, либо в разных, но открытых друг для друга.
RTM (АРМ Диспетчера) должен иметь конкретный сетевой адаптер (не системный) с указанным ip-адресом.
NLL (АРМ Директора, Главного Инженера и ЕСК Администратора) могут иметь системный адаптер (рекомендуется так же указать конкретный).
ПК, на котором будет запущен "удаленный" узел АРМ ЕСК Администратора, поместите в виртуальную локальную сеть. Либо Вам придется реализовывать на уровне маршрутизаторов "прозрачный" доступ из сети проекта (трех узлов) к отдельной сети (с одним узлом).
Posted by alextopaz (Участник № / Member № 8999) on :
Добрый день, в продолжение начатой темы. Настроил канал через GSM, связь между узлами появилась, но периодически пропадает. Через некоторое время может восстановится сама либо нужно остановить проект, перезапустить программу (NetLink) и запустить его снова. Может нежно где то указать что связь производится через модем или прописать какие-то тайминги? Posted by alextopaz (Участник № / Member № 8999) on :
Проблема решена. В настройках роутера нужно было указать только 4G (либо выбрать конкретную частоту LTE). При переходе роутера с 4G на 2G связь пропадала. Также опытным путем было определенно минимальная скорость для работы системы 1МБит/с, при меньших скоростях очень долго грузятся тренды и происходит потеря связи с сервером.
Может данная информация кому-то будет полезна.
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
Здравствуйте! Спасибо за информацию!
Чем больше информации необходимо передать, тем большая скорость сети необходима. Если, еще и связь не стабильна, то информационный обмен между узлами проекта может быть затруднен.