Posted by iunited1888 (Участник № / Member № 9802) on :
 
Добрый день.
Подскажите возможно ли использовать данные из другого МРВ при работе еще одного. Допустим есть узел с номером в проекте 0 и там вычисляются некоторые данные, которые нужно передавать в другую систему. Так как Modbus TCP Server возможно запустить только на узле с номером, отличным от 0, то в проекте создаю узел с номером 1, делаю настройки для Modbus TCP Server. Можно ли перетащить необходимые тэги из одного узла в другой, запустить и в итоге иметь возможность получать данные по Modbus TCP? Пока данные нулевые, не обновляются
 
Posted by iunited1888 (Участник № / Member № 9802) on :
 
Или придется создавать новый узел с номером 1 и переносить весь функционал узла 0, чтобы передавать необходимые тэги?
 
Posted by iunited1888 (Участник № / Member № 9802) on :
 
Пока добился получения сигнала только способом I-NET: каждый RTM привязал на свой сетевой адаптер, объединены адаптеры в общую сеть. И тогда привязка работает. Возможно есть способ проще?
 
Posted by iunited1888 (Участник № / Member № 9802) on :
 
Возможно есть способ изменить номер узла в проекте, чтобы не делать данный костыль?
 
Posted by iunited1888 (Участник № / Member № 9802) on :
 
Пока сделал в файл TMcom_0.cnf в следующем виде:
NIX=1
SLVPUIP=0
SLAVE_TCPADDR=172.16.30.62
MDB_FRMT_FLOAT=4,0
END_OF_CNF

На тестовом проекте работает. Потом буду проверять на рабочем проекте.
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
а копию(создать по шаблону) узла
разве нельзя сделать
 