Posted by VovsSPB (Участник № / Member № 9800) on :
 
Добрый день.

Как изменить настройку генерации сообщений для канала HEX16 не по фронту (0->1, 1->0), а по уровню (0 или 1)?
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
- сообщения пишутся при изменении значения
при чем тут фронт ??????????
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Опишите, пожалуйста, более подробнее Вашу задачу. Почему генерация сообщений не устраивает?
 
Posted by VovsSPB (Участник № / Member № 9800) on :
 
Изменение значения бита и есть фронт.
Например, есть два битовых сигнала, у одного аварийное значение 1, у другого - 0.
Если при запуске MPB оба сигнала находятся в аварийных значениях, то при генерации по фронту получим только одно аварийное сообщение (для 1),
а если по уровню - то два.
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
- инвертировать нужный бит например через трансляцию
- инвертировать целиком значение канала( если данные ) биты в разных каналах 40 атрибут(инверсия)
в IDE на вкладке канала
 
Posted by VovsSPB (Участник № / Member № 9800) on :
 
>> Опишите, пожалуйста, более подробнее Вашу задачу. Почему генерация сообщений не устраивает?

При запуске MPB в журнале сообщений не отображаются записи о событиях, которые привязаны к значению "0" в словарях сообщений при "0" состоянии дискретных сигналов.
Инверсия неприемлема (все сигналы приводятся к норме при первичной обработке в ПЛК) и трудозатратна (большое количество сигналов, графика уже разработана).
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Например, есть два битовых сигнала, у одного аварийное значение 1, у другого - 0.

Из нашего опыта и опыта Пользователей, при использовании битовых сигналов для аварий, выбирается одно значение бита (у всех 1 аварий или у всех 0 авария).

Если у Вас есть два сигнала, у одного авария это 0, а у другого 1, то можно просто.
В Словаре для HEX16/32 можно задать сообщения (и категории) для бита в состоянии 0 (1bit_Off) и 1 (1bit_On). Вы можете в одном случае в Словаре задать аварию на 0, а на втором случае - 1.
Тогда, после запуска проекта, в случае аварии (переход значения бита в 0) будет сообщение.
 
Posted by VovsSPB (Участник № / Member № 9800) on :
 
>> Тогда, после запуска проекта, в случае аварии (переход значения бита в 0) будет сообщение.

После запуска проекта переходы 0-1 и 1-0 отрабатываются корректно и появляются сообщения.
Как настроить выдачу сообщений для 0 (bit_Off) при запуске проекта?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Как настроить выдачу сообщений для 0 (bit_Off) при запуске проекта?

Значение "ноль" при запуске проекта не отображается. По этому делаем дополнительный канал и шаблон программы.

В шаблоне программы (на примере FBD) делаем два блока "распаковка бит" и "упаковка бит". Соединяем выходы "Распаковки" со входами "Упаковки". Для сигналов, что 0 это авария у выходов "Распаковки" устанавливаем инверсию (ПКМ на выходе).

Вход программы - атрибут Реальное значение канала чтения с устройства.
Выход программы - атрибут Входное значение канала, который пишет в Отчет Тревог.

В словаре указываем аварию как взведенный бит (*bit_on).

Если все сделали правильно, то при чтении (даже на старте) значения 0, будет работать программа и канал с Отчетом Тревог выдаст сообщение по
(програмно) взведенному биту.

Однако, стоит все привести к виду "1 - событие пришло" и "0 - событие ушло".
 
Posted by VovsSPB (Участник № / Member № 9800) on :
 
Спасибо, получилось.

>>Однако, стоит все привести к виду "1 - событие пришло" и "0 - событие ушло".
Например, ёмкость с дискретными уровнями.
Для аварийного уровня 0 - норма, 1 - авария, а для уровней защиты насоса или ТЭНа - 0 - авария, а 1 - норма.
В большинстве SCADA или панелей операторов есть настройка генерации сообщений: по уровню (0 или 1) или по фронту (0-1, 1-0).
Если вводить дополнительные лишние статусы, биты, переменные, то это увеличивает трудозатраты (в меньшей степени) на разработку ПО и (в большей степени) на документацию - технологическую, эксплуатационную и ремонтную.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Спасибо за информацию.
Данный вопрос мы изучим в рамках Trace Mode 7.
 