This is topic Диагностика работы ОРС in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001835.html

Posted by ЮлияРад (Участник № / Member № 9851) on :
 
Добрый день,
Что означается ошибка в логах диагностики ОРС:
ERR_RS:COM1 err=9 ch=Rashod_6B_2_4_Out[18]

Она может влиять на стабильную работу системы?
(15:44:4) DBG_OPC:OPC Output: Stopped at 2025-Apr-23 10:44:05.355517(00:00:00.003982) = 0
(15:44:4) DBG_OPC:OPC Input: Next input expected at 2025-Apr-23 10:44:06.351535 = 0
(15:44:4) ERR_RS:COM1 err=9 ch=Rashod_6B_2_4_Out[18]
(15:44:5) DBG_OPC:OPC Input: Started at 2025-Apr-23 10:44:06.301375 = 0
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
ERR_RS:COM1
это ошибка при работе c COM портом
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Здравствуйте!

ERR_RS:COM1 err=9 ch=Rashod_6B_2_4_Out[18]
Диагностирована ошибка при работе с COM1. OPC, обычно, не работает по OPC. Значит это напрямую не влияет.

err=9 таймаут, за заданное время устройство не ответило.

Rashod_6B_2_4_Out - название канала, в проекте посмотрите к чему данный канал относится.


Она может влиять на стабильную работу системы?
В процитированной части логов, нет сообщений о нестабильной работе системы. Все стабильно. Штатно сообщено о проблеме с COM1.
 
Posted by ЮлияРад (Участник № / Member № 9851) on :
 
"(15:44:4) DBG_OPC:OPC Output: Stopped at 2025-Apr-23 10:44:05.355517(00:00:00.003982) = 0
(15:44:5) DBG_OPC:OPC Input: Started at 2025-Apr-23 10:44:06.301375 = 0 "
а то что OPC каждую секунду выдает такое сообщение это нормальный режим?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Это сообщения, которые фиксируются при включенной отладке.
Зачем включена отладка?

Если нет проблем, то отладку рекомендуется выключить.
 
Posted by ЮлияРад (Участник № / Member № 9851) on :
 
Да, включали для диагностики. В настоящее время отладка отключена. При включенной отладке debug OPC были сообщения OPC Output: Stopped (Started)
 