This is topic M-7051D in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001839.html

Posted by edgar k (Участник № / Member № 5659) on :
 
Здравствуйте!
Групповой запрос модуля M-7051D(16 дискретных входов)компонентом Rin_Word(4)работает,считывает значения счетчиков.Групповой запрос компонентом Rin_Word(2)не работает.Компонентом Rin_Word(2)получается опросить только отдельный вход.Подскажите,пожалуйста,как организовать групповой запрос дискретных входов.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Здравствуйте!

Групповой запрос компонентом Rin_Word(2)не работает.
Возможно, Вы имели ввиду Rin_Byte(2)?

Групповой запрос для Rin_Word(4) работает при использовании Call.ChGroupReq с необходимым числом аргументов.

Групповой запрос для Rin_Byte(2) работает при использовании каналов HEX16 или HEX32 (запрашивает 16 или 32 бита)
 
Posted by edgar k (Участник № / Member № 5659) on :
 
Здравствуйте!
Я ошибся,это Rin_Word(2).Получается,что с модуля M-7051D не получится считать битовую маску.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Получается, что с модуля M-7051D не получится считать битовую маску.
В документации к устройству уточните какой функцией ModBus данные можно считать.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2