Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Конфигурация Double Force Doc GSM МРВ+ 6 TRACE MODE

   
Автор / Author Тема / Topic: Конфигурация Double Force Doc GSM МРВ+ 6 TRACE MODE
raven999
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4537


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for raven999           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уважаемые специалисты, стоит задача установки Double Force Doc GSM МРВ+ 6 TRACE MODE+
~!!!10!!! NetLink Light TRACE MODE 6 с групповой лицензией. Сеть с маршрутизацией.

Требования: Формирование отчетов на NetLink Light, возможность работать через шлюзы, устойчивая работа.

Насколько все это надежно и реализуемо?

И еще, как будет обстоять дело с HASP ключем для групповой лицензии, если на предприятии шлюзы, и как будут консоли видеть МРВ+ в случае использования шлюзов

Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. От NLL можно инициировать генерацию отчетов серверами Double Force Doc GSM МРВ+ 6. Но формировать отчеты непосредственно на NLL нельзя.
2. Если шлюзы между NLL и серверами не пропускают широковещательные рассылки, взаимодействие можно обеспечить, если у серверов будут статические IP-адреса.
3. Использование одновременно подключенных NLL в количестве, превышающем лицензионное ограничение, рассматривается как нарушение лицензии.

Сообщения / Posts 17301 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
raven999
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4537


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for raven999           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Т.е. в результате отчеты сформируются и будут лежать на в директории в виде html файлов?
2. ок
3. Это понятно, меня интересует, будет ли HASP ключ работать с шлюзами

Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
HASP-ключ по сети не идентифицируется. Через шлюз должны видеть друг друга узлы NLL. Ключ определяется только тем узлом NLL, на котором он установлен. Этот узел будет иметь приоритет перед остальными узлами при достижении границ лицензии.
Сообщения / Posts 17301 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2